APICI ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos por la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Cumplimentar los formularios incluidos en el sitio o el envío de correos electrónicos u otras comunicaciones a APICI implica el consentimiento expreso del usuario a la inclusión de sus datos personales en nuestro fichero automatizado. No obstante y en cualquier momento el usuario podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de una solicitud por escrito a nuestro domicilio social.


Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ] 
Autor Mensaje
 Asunto: Certificado puerta ascensores.
 Nota Publicado: 15 Nov 2012 00:29 
Desconectado

Registrado: 12 Nov 2012 16:21
Mensajes: 2
Hola a todos,

estos días he recibido la llamada de un cliente que, construyó en el año 2000 un edificio que con la crisis y después de terminarlo lo cerró. La licencia de ocupación data del año 2005.

La instalación de los ascensores fue en el año 2001, pero estos nunca fueron dados de alta en industria ni puestos en marcha y ahora cuando ha querido hacerlos le ha surgido un problema que es el siguiente. El técnico de la empresa le pide un certificado de las puertas del ascensor. Os dejo copiado el mail de la empresa y decidme que os parece.

Muchas gracias.



Buenos días,

Se requiere:

ADECUACION A NORMA: EN 81-58 / CERTIFICACION TECNICO RESISTENCIA AL FUEGO PUERTAS DE ASCENSORES

Las puertas de la instalación no cumplen con la norma armonizada EN 81-58 referente al ensayo de resistencia al fuego; Se debe verificar dicha norma, respecto al conjunto de la edificación.

Las puertas son modelo P-91-T-S de 800x2000 mm. (3 Ud.), con Certificación “Resistencia al Fuego 120’ y Certificado de Homologación Nº P-1275/91.

Se requiere una certificación de un facultativo donde se indique:

- “la no necesidad de participación del hueco en la extinción de incendios” o,

- “la validez de la protección arriba reseñada”,


Arriba 
 Perfil  
 
 Asunto: Re: Certificado puerta ascensores.
 Nota Publicado: 15 Nov 2012 10:04 
Desconectado

Registrado: 31 Mar 2009 14:15
Mensajes: 115
Hola dpineda.

Con la información que proporcionas, me surgen varias dudas, en función de cuya respuesta, se pueden dar diferentes situaciones.

dpineda escribió:
estos días he recibido la llamada de un cliente que, construyó en el año 2000 un edificio que con la crisis y después de terminarlo lo cerró. La licencia de ocupación data del año 2005.


¿Quieres decir con esto que el edificio fue revisado por los técnicos de control (¿del ayuntamiento?) y le dieron la licencia de funcionamiento?

Si es así, no cuadra que le permitiesen tener ascensores sin legalizar, tal y como comentas a continuación:

dpineda escribió:
La instalación de los ascensores fue en el año 2001, pero estos nunca fueron dados de alta en industria ni puestos en marcha y ahora cuando ha querido hacerlos le ha surgido un problema que es el siguiente.


En cuanto a esto:

dpineda escribió:
El técnico de la empresa le pide un certificado de las puertas del ascensor./quote]

¿Qué empresa?

En referencia a la siguiente exigencia:

dpineda escribió:
ADECUACION A NORMA: EN 81-58 / CERTIFICACION TECNICO RESISTENCIA AL FUEGO PUERTAS DE ASCENSORES

Las puertas de la instalación no cumplen con la norma armonizada EN 81-58 referente al ensayo de resistencia al fuego; Se debe verificar dicha norma, respecto al conjunto de la edificación.

Las puertas son modelo P-91-T-S de 800x2000 mm. (3 Ud.), con Certificación “Resistencia al Fuego 120’ y Certificado de Homologación Nº P-1275/91.

Se requiere una certificación de un facultativo donde se indique:

- “la no necesidad de participación del hueco en la extinción de incendios” o,

- “la validez de la protección arriba reseñada”,


Primero, desconozco lo que dice la UNE-EN 81-58:2004, Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso (que es la norma UNE, transposición de la EN 81-58, según página de AENOR), pero me temo que si nunca fueron legalizados y ahora lo pretenden ser, tendrán que ajustarse a dicha norma si es que existe alguna normativa española que lo exija (una norma de AENOR no es exigible si no existe legislación española que lo requiera).

Segundo, se me hace difícil ver que alguien haya suministrado/instalado puertas de ascensor con resistencia al fuego 120 (¿minutos?). Si son minutos, no lo he visto en mi vida.

Tercero, no nos dices cómo está planteada la compartimentación del edificio, pues según cómo lo esté, a lo mejor no es necesario que los ascensores requieran tener puertas resistentes al fuego.

En resumen, falta información relevante para (en mi opinión) ofrecer algún tipo de solución.

Espero que te sirva.

IvánLorenzo.


Arriba 
 Perfil  
 
 Asunto: Re: Certificado puerta ascensores.
 Nota Publicado: 11 Dic 2012 15:26 
Desconectado

Registrado: 12 Nov 2012 16:21
Mensajes: 2
Siento haber tardado tanto en contestarte Ivánm, pero empiezo.

Efectivamente, el edificio cuenta con licencia de ocupación con los ascensores sin R.A.E. Es Arona, municipio por excelencia en corrupción urbanística.

Los ascensores son Cenia y la empresa que le pide el certificado a la clienta es ThyssenKrupp.

A mi entender la compartimentación del edificio, las puertas que sectorizan incendio son las puertas de las viviendas puesto que las vías de evacuación tienen un recorrido menor a 25 metros.

Y vuelvo a poner lo que me pasa el técnico de dicha empresa en el presupuesto:

EN 81-58 / CERTIFICACION TECNICO RESISTENCIA AL
FUEGOPUERTAS
01.03 2
Las puertas de la instalación no cumplen con la norma armonizada EN81-58 referente
al ensayo de resistencia al fuego. Las puertas son modelo P-91-T-S con Certificación
“ResistenciaalFuego120’ y Certificado de Homologación P-1275/91.
Se requiere una certificación de un facultativo donde se indique: “la no necesidad de
participación del hueco en la extinción de incendios” o “la validez de la protección arriba
reseñada.


Arriba 
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 3 mensajes ] 

Índice general » Foros Apici » Foro Protección Activa


¿Quién está conectado?