APICI ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos por la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo. Cumplimentar los formularios incluidos en el sitio o el envío de correos electrónicos u otras comunicaciones a APICI implica el consentimiento expreso del usuario a la inclusión de sus datos personales en nuestro fichero automatizado. No obstante y en cualquier momento el usuario podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de una solicitud por escrito a nuestro domicilio social.


Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ] 
Autor Mensaje
 Asunto: Bandejas perimetrales
 Nota Publicado: 23 May 2012 10:56 
Desconectado

Registrado: 11 Feb 2009 01:03
Mensajes: 11
Buenos dias

En el RSCIEI dice que hay que poner bandeja perimetral etc... pero, al ser una medianera, y tener una nave al otro lado, ¿hay que poner bandeja en los dos sectores (una a cada lado de la pared)? o con poner una sola en una nave es suficiente.

En caso de una sola: Tengo un cliente que quieren compartimentar una sala de formacion dentro de una nave. En el proyecto ponen una bandeja por dentro de la sala. ¿Valdria ponerla por fuera de la sala, dentro del establecimiento industrial?

Muchas gracias
Jaime Vidal
Supra Ingenieros


Arriba 
 Perfil  
 
 Asunto: Re: Bandejas perimetrales
 Nota Publicado: 23 May 2012 16:01 
Desconectado

Registrado: 11 Feb 2009 01:03
Mensajes: 10
Jaime,

Supongo que te refieres a las franjas cortafuegos de encuentro medianera/cubierta. En el anexo B de la Guía del RSCEI está explicado el protocolo de ensayo, que te clarificará tus dudas. La resistencia al fuego de estas franjas se obtiene expuestas al fuego desde la cara inferior. Si quieres evitar la propagación del incendio del recinto situado en una cara de la medianera, la franja deberá estar colocada en la misma cara. Por otra parte, las franjas de cortafuegos no son simétricas, dado que los soportes de fijación a la medianera se sitúan por encima de la placa resistente al fuego. La resistencia al fuego se obtiene por el lado de la placa no de los soportes.

Saludos


Arriba 
 Perfil  
 
 Asunto: Re: Bandejas perimetrales
 Nota Publicado: 23 May 2012 17:42 
Desconectado

Registrado: 11 Feb 2009 01:03
Mensajes: 11
Muchas gracias por contestar tan pronto.

El tema de la bandeja lo tengo claro de como funcionan y cuales son sus ensayos. El tema es:

Tengo una nave, que tiene en su interior un muro que llega hasta la cubierta y divide la nave en dos.
Las dos son del mismo propietario. Quiere sectorizar cada zona. Esa medianera, ¿tiene que tener bandeja en cada lado (dos bandejas)? o ¿seria suficiente con una en un solo lado.?

Muchas gracias

Jaime Vidal
Supra Ingenieros


No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.


Arriba 
 Perfil  
 
 Asunto: Re: Bandejas perimetrales
 Nota Publicado: 23 May 2012 18:32 
Desconectado

Registrado: 11 Feb 2009 01:03
Mensajes: 11
Aclaracion


Arriba 
 Perfil  
 
 Asunto: Re: Bandejas perimetrales
 Nota Publicado: 25 May 2012 21:31 
Desconectado

Registrado: 05 Feb 2012 22:32
Mensajes: 4
Buenas tardes.

La guía técnica de aplicación del Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales, establece que siempre que sea posible, la franja cortafuegos de encuentro de la medianería con la cubierta, DEBE repartirse su longitud total por igual a ambos lados de la medianería.
Por tanto, debe colocarse a cada uno de los dos lados de la medianería separadora del sector de incendios una franja cortafuegos de 0,5 m. de longitud.
Esta guía establece excepciones para ciertos casos, como por ejemplo que la zona al otro lado de la medianería sea de distinta titularidad, debiendo entonces colocarse una sóla franja cortafuegos de 1 m. de longitud, lógicamente en la zona interior de nuestro sector de incendios.

Un saludo.


Arriba 
 Perfil  
 
 Asunto: Re: Bandejas perimetrales
 Nota Publicado: 11 Mar 2013 17:28 
Desconectado

Registrado: 11 Feb 2009 01:03
Mensajes: 11
Se que hace mucho tiempo que me contestaron, pero no tuve tiempo de agradecérselo.
Muchas gracias por las respuestas.

Un saludo

Jaime Vidal
SUPRA INGENIEROS


Arriba 
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
Nuevo tema Responder al tema  [ 6 mensajes ] 

Índice general » Foros Apici » Foro Protección Pasiva


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado


 
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro

Saltar a:  
cron